[问与答] HASS 监控了一下空调的数据,发现很奇怪,大家帮忙看看这个空调是正常的不?

发表于

空调是华凌的 KFR-50GW/N8HL1 ,2 匹变频一级挂机;

放在 22-25 平米的客厅,一直表现不咋地,一开始还有点凉快,后面就萎了;今年接入了 HASS ,通过数据终于发现问题了,不过还不清楚是什么原因造成的,大家伙帮忙分析下。

功率监控

通过功率可以看到 2kW+运行了一个小时之后,就降频到了 1.5kW 左右,这就解释了为什么一开始凉快,后面就不行了。

温度监控

从上到下分别是室外温度、室内温度、设定温度;

可以看到室内温度远没有到设定温度,所以降频的原因就出在空调本身了。

先不管房间温度降不下来的问题,内机安装的位置确实比较奇葩,房间本身保温效果应该也很菜,主要是看了好几天都是一个小时降频。

最开始我怀疑是外机的问题,因为我那个确实是监狱机位,不过这台机器本身带美的的冷媒环技术,而且同样机位的另一台 1.5 匹在卧室制冷效果非常好。

还有一个可能是厂家的程序就只给超频运行一个小时?温度监控那里可以看到我中途把设定温度调成最低的 16 度,功率还是跑不上去。

有没有了解美的华凌的朋友可以分析下,除了上述两个原因以为还有其他的可能不?

对了,我拿温度计测过出风口温度,2kW 的时候 14 度,1.5kW 的时候 16 度,网上说进风口(上图室内温度)和出风口相差 8-15 度属于正常,是这样吗?